15222581608 2021-01-09 22:11:07 | 河南省 土建概算土建计量GTJ | 647查看 2回答
在板施工图上,没有板名称只有板厚,说明中显示未标注的底板筋为C6-140,
在布置板受力筋时,应用同名板时底板筋布置在同一方向上,分不出长短向,这样会影响钢筋量吗?(说明中分布筋为C6-200),应该怎样操作?求指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
“未标注的底板筋为C6-140”就是双向的纵横钢筋,这个“分布筋为C6-200”就是负筋或跨板钢筋的分布筋了。
2021-01-09 22:15:06
-
您好,底筋 需要布置X Y 方向,不能布置在一个方向
板分布筋
场景一:整楼设置/修改。
方法:若所有板的分布筋相同或同一板厚分布筋相同,也可以在工程设置---计算设置---板---分布钢筋配置中设置。如图:
备注:若不需要计算分布筋,可以在计算设置---分布钢筋配置中删除钢筋信息,或在负筋属性中删除分布筋信息即可。
场景二:单层批量设置/修改。
方法:批量选择跨板受力筋或负筋,在属性列表中分布钢筋中设置/修改。
场景三:单独/部分设置/修改。
方法:点选/拉框选择跨板受力筋或负筋,在属性列表中分布钢筋中设置/修改。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-09 22:14:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看