悠悠 2008-11-29 14:23:39 | 江苏省 其他专业 | 788查看 10回答
一个暗柱中有2根18是焊接12根12的是绑扎,问搭
一个暗柱中有2根18是焊接12根12的是绑扎,问搭接范围的加密间距应为(5D,100),d是取12还是18,
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.根据03G101-1第40页注2的规定,当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按<5D及<100的间矩加密箍筋. 2.从你给出的条件看出,18是竖焊连接,12是帮扎连接,因此其搭接范围的加密间距应为5D(5*12=60)和100mm中较小者,所以加密间距应为5D(5*12)=60mm
2008-11-29 16:32:56
-
只要把软件属性定义好!可以自动默认的!
2008-11-29 21:37:08
-
根据03G101,D应该以邦扎的计算,所以以12计算,加密间距应为5*12=60mm。
2008-11-29 17:42:41
-
一个暗柱中有2根18是焊接12根12的是绑扎,问搭接范围的加密间距应为(5D,100),d应该取12。
2008-11-29 18:10:59
-
根据03G101,d取12 ,(因为12是帮扎的,d应该以邦扎的计算)。只有绑扎才产生搭接范围,所以搭接范围的加密间距应为12的5D,因此其搭接范围的加密间距应为5D(5*12=60)和100mm中较小者,加密间距应为5*12=60mm。
2008-12-03 08:55:08
-
搭接范围的加密间距应为(5D,100),d应该取12 ,因为12是帮扎的。帮扎才产生搭接范围,所以搭接范围的加密间距应为12的5D。
2008-11-29 14:38:23
-
两种钢筋绑扎时,应按照较小直径钢筋计算,根据您上述,所以应选择直径为12的钢筋作为计算基数。
2008-11-29 14:50:43
-
应该按12的绑扎搭接范围来算
2008-11-29 14:51:23
-
1、暗柱中有2根18是焊接与搭接无关; 2、d应取12,因为12根12的是绑扎接头,其搭接范围的加密间距应为5D(5*12=60)和100mm中较小者,所以加密间距应为5D(5*12)=60mm
2008-11-29 14:52:11
-
搭接范围顾名思义就是搭接的钢筋,应取12的。
2008-11-29 15:33:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看