卡卡西(ˉ▽ ̄~) 2021-01-11 15:49:58 | 云南省 安装 | 2845查看 6回答
请问ZR-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25 CT200×100是什么意
各位老师请问4×50+1×25是按照5芯,截面面积75来计量吗?还是按照其他的计算规则来计算配线呢?
还有就是CT后面的200×100是什么意思呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
ZR-YJV 阻燃额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
CT 桥架,套400定额子目
首次提交 2021-01-11 15:52:55 最近修改2021-01-11 15:52:56 (修改过4次)
-
按5芯,按电缆来算,CT200*100,是指桥架的规格是200*100的
2021-01-11 15:51:04
-
这是一根五芯电缆,套子目按照50mm2计算,CT200*100是桥架尺寸
2021-01-11 15:52:49
-
5芯电缆,50的截面面积,CT后面的200×100是桥架
2021-01-11 15:53:12
-
1、一根五芯电缆线4×50+1×25,套子目截面75内,2、CT-200*100桥架内敷设。
2021-01-11 15:54:46
-
5芯,最大截面50Mm,CT应该是 桥架型号200*100
2021-01-11 16:05:38