• 关于桥架出来的线明敷 还是暗敷呢?图中WC沿墙暗敷是指焊接钢管沿墙暗敷么?

    焊接钢管

    桥架

    1、设计这样表达,是说桥架出来的线,穿钢管SC100么?钢管是明敷还是暗敷呢

    2、图中WC沿墙暗敷是指焊接钢管沿墙暗敷么?多大的管才不能沿墙暗敷?

    请各位前辈不吝赐教,感谢你们的耐心解答!


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计意图:桥架-暗管-电箱;

    管径过大暗敷不宜,宜修改为全部CT(成本应该不会增加);

    一般施工墙面暗管,不大于DN50

    首次提交 2021-01-13 09:50:39  最近修改2021-01-13 09:50:40 (修改过1次)

  • 很明显是从桥架出来进入墙体内,暗敷

    2024-01-03 08:30:08 