15069160196 2021-01-14 10:18:28 | 山东省 土建 | 819查看 1回答
千赢官网首页登录入口BIM钢筋算量软件 GGJ2013 汇总计算出现一些问题,麻烦大神看看咋弄
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好
因为冷轧带肋和冷轧扭钢筋的最大直径分别为12和14。而工程中计算设置梁垫铁设置为【按规范】时,表示垫铁的级别取主筋最大级别:即冷轧带肋,直径为max(25,D),D为主筋最大直径。工程中按此设置需要取L25作为垫铁钢筋,不符合冷轧带肋钢筋最大直径为12的规定,因此会报错提示。需要在计算设置框架梁与非框架梁中设置梁垫铁规格为普通钢筋规格(如C25)或冷轧带肋钢筋直径12以下的规格(如L12),即可计算成功。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-14 10:27:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看