Via 2021-01-14 18:30:35 | 安徽省 安装 | 938查看 3回答
电缆套定额问题
请问这两个电缆套什么定额,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套电力电力及矿物电缆子目
首次提交 2021-01-14 18:39:00 最近修改2021-01-14 18:39:00 (修改过2次)
-
前者执行三芯电缆120mm2以下子目
后者属于矿物绝缘电力电缆敷设,应执行同截面电力电缆(35mm2以下)相应项目,乘以系数1.40。即先乘以1.3,换算为5芯电缆,再乘以1.4换算为矿物质电缆。
2021-01-14 18:45:01
-
2021-01-14 19:53:47