曹昊峰 2021-01-15 16:44:16 | 河北省 土建土建计量GTJ | 22993查看 8回答
保护层厚度不一致时要怎么设置
室内是20 室外是50 要怎么设置
2021-01-15 16:51:25 补充
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好
场景一:同一个构件中左右侧/上下侧/内外侧保护层厚度不一致。如:柱/梁/墙等左右侧保护层厚度不一致,板/筏板上下侧保护层厚度不一致。
方法:目前只有剪力墙可以设置左右侧保护层不同,筏板基础可以设置上下及侧面保护层厚度不同,用/隔开输入。其余构件直接处理不了的,建议输入一个平均值即可。
场景二:某个构件每个楼层的保护层厚度不一致。如:第二层柱的保护层厚度与其他层不一致。
方法:在“工程设置”的“楼层设置”中点到对应楼层,然后再对应构件中设置保护层厚度即可。如图:
场景三:某个楼层中某个构件部分图元保护层不一致。如:第三层中部分柱图元保护层厚度不一致。
方法:在构件的属性列表中的“钢筋业务属性”中输入即可,若图元已绘制,需选中图元再修改。如图:
场景四:一个图元上下部分/左右部分保护层厚度不一样;
方法:软件目前无法直接设置,需要在【编辑钢筋】中修改后【锁定】。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-01-15 16:46:55
-
平均厚度处理吧
2021-01-15 16:45:40
-
分别设置。
2021-01-15 16:45:46
-
分别定义。
2021-01-15 16:46:12
-
有的构件可以在属性中用斜杠的方式设置,无法设置的取平均设置。
2021-01-15 16:46:44
-
加一块,求平均值
2021-01-15 16:48:00
-
区别定义构件
2021-01-15 16:57:57
-
用 / 隔开,左 / 右,顺时针绘制
2021-01-15 16:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看