• 防雷接地

    1、电梯井道底部和顶部;以及其它需要的场所。接地板距本层地坪上0.3米。各场所接地及等电位联结要求

    和做法见相应工图。这句话说得是底层圈梁钢筋均压环的高度吗?这句话影响什么工程量

    均压环

    2、图纸没说总等电位箱用扁钢,计算户内接地母线的时候加上了总等电位箱的周长对吗?

    梯井

    3、防雷引下线根数和断接卡子个数一样吗,假设屋面层顶女儿墙高度15米,无地下室就算15米*根数吗,要+1.5米预留搭接长度吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、电梯井道底部和顶部;以及其它需要的场所。接地板距本层地坪上0.3米。各场所接地及等电位联结要求

    和做法见相应工图。这句话说得是底层圈梁钢筋均压环的高度吗?这句话影响什么工程量。不是,说接地及等电位联结的高度

    2、图纸没说总等电位箱用扁钢,计算户内接地母线的时候加上了总等电位箱的周长对吗?是的

    3、防雷引下线根数和断接卡子个数一样吗,不一样,假设屋面层顶女儿墙高度15米,无地下室就算15米*根数吗,是的。要+1.5米预留搭接长度吗?不用