西兰花。 2021-01-16 12:25:42 | 江苏省 安装 | 706查看 1回答
防雷接地
1、电梯井道底部和顶部;以及其它需要的场所。接地板距本层地坪上0.3米。各场所接地及等电位联结要求
和做法见相应工图。这句话说得是底层圈梁钢筋均压环的高度吗?这句话影响什么工程量
2、图纸没说总等电位箱用扁钢,计算户内接地母线的时候加上了总等电位箱的周长对吗?
3、防雷引下线根数和断接卡子个数一样吗,假设屋面层顶女儿墙高度15米,无地下室就算15米*根数吗,要+1.5米预留搭接长度吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、电梯井道底部和顶部;以及其它需要的场所。接地板距本层地坪上0.3米。各场所接地及等电位联结要求
和做法见相应工图。这句话说得是底层圈梁钢筋均压环的高度吗?这句话影响什么工程量。不是,说接地及等电位联结的高度
2、图纸没说总等电位箱用扁钢,计算户内接地母线的时候加上了总等电位箱的周长对吗?是的
3、防雷引下线根数和断接卡子个数一样吗,不一样,假设屋面层顶女儿墙高度15米,无地下室就算15米*根数吗,是的。要+1.5米预留搭接长度吗?不用
2021-01-16 14:41:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看