chencha$ 2021-01-17 16:41:50 | 河北省 安装 | 543查看 1回答
火灾报警的问题
1 探测器是通过信号线先进探测器再出探测器接下一个还是一根总的信号线分别分支一根出来接探测器?
2 如果信号线是先进探测器再出探测器的话这两根信号线是共管的吗?
3 设计没要求的时候,什么情况是共管敷设?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1 探测器是通过信号线先进探测器再出探测器接下一个还是一根总的信号线分别分支一根出来接探测器?【是的,现场一般为这种安装方式。】
2 如果信号线是先进探测器再出探测器的话这两根信号线是共管的吗?【共管】
3 设计没要求的时候,什么情况是共管敷设?【同报警区信号线都是共管的。】
2021-01-17 16:50:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看