关于电气安装工程中配线的一些问题%
请问:河南省电气安装工程中聚氯乙烯导线直埋该如何套用定额啊?还有就是塑料线槽配线中的线槽敷设用不用套子目,该套哪个子目? 谢啦。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气安装工程中聚氯乙烯导线直埋:一般是指室外工程中分为直埋和管沟敷设,直埋一般是指外加保护管后直接埋入土中没有管沟,按线径直接套导线的定额子目就可以了,保护管按管径套定额子目就可以了 塑料线槽配线中的线槽敷设要看定额子目中是否包括,如果包括了就不能单独计算,如果没有包括就要单独计算
2008-12-02 10:39:55
-
1、这种线直埋应套一次保护套管然后再套线的定额。 2、塑料线槽配线直接套用塑料槽板配线定额子目,这个定额里面包含线槽和线敷设,再补充一下主材即可。
2008-12-02 10:01:27
-
1.聚氯乙烯导线规范要求不允许直埋,须加保护管保护 2.塑料线槽配线中的线槽敷套线槽配线子目
2008-12-02 10:06:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看