白山茶 2021-01-19 14:32:21 | 河南省 安装预算结算计价软件GCCP安装算量GQI | 1339查看 3回答
双电源配电箱用的电缆属于消防电缆吗?
如题。
还有个问题就是,图纸设计说明上说 竖井内普通电缆采用桥架敷设,消防配电线路采用矿物绝缘电缆时,可在竖井内明敷。那么WDZ-YJY不属于矿物绝缘电缆,是不是不能再竖井内明敷设。要走桥架敷设。这样理解对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
竖井内的电缆都是需要 走桥架敷设的
2021-01-19 14:34:55
-
不一定。比如潜水泵双电源切换箱;
WDZ-YJY用于消防室,走防火线槽;
首次提交 2021-01-19 15:00:11 最近修改2021-01-19 15:00:11 (修改过2次)
-
双电源配电箱用的电缆属于消防电缆吗?
答:这个不属于消防电缆
2021-01-19 18:06:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看