• 各位老师好

    剪力墙约束边缘和构造边缘的区别,暗柱和端柱的区别,有没有什么参考图集或文件,谢谢各位老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好,平法图集16G丶11G都有

    对于约束边缘和构造边缘暗柱的定义:详见:《11G101-1 》p72页。《16G101-1》p13-14页和p75-77页。

    约束边缘暗柱(YBZ):是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱,有阴影区和非阴影区之分。

    构造边缘暗柱(GBZ):是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。只有阴影区,没有非阴影区。

    暗柱:指布置于剪力墙内,柱子的宽度尺寸小于或等于剪力墙的墙宽度的柱,暗柱为剪力墙竖向钢筋加强区,暗柱的露出长度是500。

    端柱:是剪力墙中的柱,在剪力墙中起柱子的作用,按柱子的要求进行结构计算,是剪力墙的一部分,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度,露出长度是500。

    剪力墙在端柱和暗柱处的锚固不一样,可以参考软件计算设置---节点设置---剪力墙中水平钢筋遇端柱和暗柱节点查看。