安装新手 2021-01-20 10:01:25 | 浙江省 安装 | 455查看 2回答
消防电
各位老师,这根应照明控制线,是直接消控室接出去的需要经过端子箱嘛
2021-01-20 10:07:15 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
各位老师,这根应照明控制线,是直接消控室接出去的需要经过端子箱嘛
紫色箭头的线不是照明控制线,是消防风机,水泵等设备的直接启动线,一般用4芯控制电缆,不需要到每层的端子箱内部接线,但实际的路径应该跟总线一样,由控制中心消防控制器通过桥架或者管水平至电井至对应层的风机水泵 控制箱
2021-01-20 10:05:10
-
无需,垂直引上位置在强电井应急电源箱,没必要绕道消防端子箱。
2021-01-20 10:12:35