chencha$ 2021-01-20 10:34:35 | 河北省 安装 | 5592查看 1回答
消防电上一个回路可以接多个短路隔离器吗?是手拉手连的还是并联的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一个回路拖一个短路隔离器(短路隔离器的作用就是保护回路);
手拉手就是并联!
2021-01-20 11:41:51