• 架空导线预留长度问题

    北京12定额规定,架空导线预留长度如下面截图所示,问:

    1. 截图中所说的高压架空导线预留,转角预留2.5m,分支、分段预留2m,转角是不是一定是90°角才预留2.5m,导线只要经过电杆是不是就要算预留2m;

    2. 如果有三根电杆,不转弯,每根电杆间距10m,那么总长度是否为(10+10+(2+2)*2)*3=84;预留长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对,计算准确。(即;高压是这样)

    2021-01-20 16:56:43 

  • 架空导线预留长度问题


    答:1、只有带有角度的都是转角

    2、是的

    2021-01-20 18:49:49 