zy 2021-01-21 15:27:39 | 河南省 安装 | 1121查看 6回答
卫生间局部等电位联结问题?
请教各位老师,卫生间局部等电位联结,一般来说用扁钢是与地板钢筋连接即可,还是需要引到引下线所在的柱子呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要连接到引下线上,才能与接地网联上。
2021-01-21 17:14:23
-
与主筋连接
2021-01-21 15:30:20
-
卫生间局部等电位联结,一般来说用扁钢是与地板钢筋连接,然后接地箱母线再与引下线所在的柱子连接形成闭合系统。
2021-01-21 15:31:20
-
一般施工内容(详见图集15D502,无需引下线,目的确保卫生间地面潮湿时电位与接地线点位一致):
等电位接地端子箱与卫生间地面钢筋网连接-25*4
地面钢筋网十字交叉点点焊
等电位接地端子箱与就近插座连接:BVR4/PC15
首次提交 2021-01-21 15:32:28 最近修改2021-01-21 15:32:29 (修改过3次)
-
扁钢引到地板钢筋
2021-01-21 15:35:39
-
扁钢和柱内主筋连接在一起,一般引下线是利用柱内主筋做的,也就是和引下线连接到一起了。
2021-01-21 16:30:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看