• 防雷接地问题?

    请教各位老师,在引下线距室外地坪0.8m处预埋40*4镀锌扁钢深处散水外0.5m,以便接地电阻打不到要求时,增打人工接地极。

    对于这段话来说,是不是直接计算一个引下线到散水外0.5m的水平长度即可?

    需要先竖直到散水标高的位置,再算一个深处散水的长度吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    竖向(0.8米);水平(0.5米);

    2021-01-21 17:07:35 

  • 地坪下0.8m位置(焊接引出点位置),引出0.5m预留

    首次提交 2021-01-21 16:37:35  最近修改2021-01-21 16:37:35 (修改过1次)

  • 是,理解正确,暂时可以不做人工接地体,一般建筑自然接地体都可以满足接地阻值的要求,很少在做人工接地体

    回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!

    2021-01-21 16:39:16 

  • 请教各位老师,在引下线距室外地坪0.8m处预埋40*4镀锌扁钢深处散水外0.5m,以便接地电阻打不到要求时,增打人工接地极。

    对于这段话来说,是不是直接计算一个引下线到散水外0.5m的水平长度即可?

    需要先竖直到散水标高的位置,再算一个深处散水的长度吗?



    答:从引下线的位置引出来一个伸出散水0.5米就好了

    2021-01-21 16:48:46 