WANGMIN 2021-01-22 09:06:20 | 河南省 土建 | 1522查看 5回答
梁下部纵筋输入
两集中标注有不全部伸入支座情况下软件怎么输入呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在建模界面,鼠标左键选中梁,在梁【平法表格】中的下部钢筋位置输入带()的形式,括号中输入负数表示钢筋不伸入支座。
例如:4B22(-2)表示梁下部钢筋信息是:4根直径为22的二级钢筋,其中有两根不伸入支座内。
当钢筋有2排时,用/隔开,如:6c14 (-2)/4表示第一排2根钢筋不伸入支座,第二排4根钢筋伸入支座。
当钢筋有3排时,如:第一排2根不伸入支座,第二排1根不伸入支座,第三排全部伸入支座,可以输入:8C22 (-2)/3(-1)/3
备注:1.下部通长筋中输入不了此格式,需要在【平法表格】中的下部钢筋中输入;
2.括号需要在英文状态下输入,6C14 (-2)/4及8C22 (-2)/3(-1)/3格式输入时,钢筋直径和括号之间有空格,3C20(-3)/5C22及4c25(-4)格式输入时,钢筋直径和括号之间无空格。
2021-01-22 09:08:04
-
在原位标注的下部钢筋输入
首次提交 2021-01-22 09:06:49 最近修改2021-01-22 09:06:50 (修改过1次)
-
你这么输入就可以啊
2021-01-22 09:07:45
-
原位标注输入,括号要用英文括号输入。
2021-01-22 09:08:26
-
在英文状态下原位标注的梁下部筋里输入,不可以在通长筋里输入,因为有10根下二排筋是不伸入支座的
2021-01-22 09:08:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看