• 消防工程问题

    标记各位老师,我有几个问题不明白。1、这张图片里面风机手动控制线是在桥架内引出五根线,型号为8*1.5,分别是SK1.2.3.4.8,那这五根线在桥架内工程量是按照五根算(桥架长度*5)还是按照一根算(桥架长度)。2、消防电话线是2*1.5的,那这个1-XH1~10是10根(2*1.5)电话线的意思吗,为什么在BJX箱内标记的是1根2*1.5的线啊。3、消防电话线在BJX 箱出来之后是1根2*1.5的线还是10根2*1.5的线。请各位老师解答,感谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、型号为8*1.5应该是控制 电缆,应该是按照一根算(桥架长度)。

    2、消防电话线是2*1.5的,那这个1-XH1~10是10根(2*1.5)电话线的意思,

    3、消防电话线在BJX 箱出来之后是10根2*1.5的线。