zy 2021-01-28 14:22:27 | 河南省 安装 | 522查看 5回答
接线箱问题?
请教各位老师,明箱暗管配电箱后面需要做一个接线箱,这个规格如何选择,是否根据回路个数来衡量?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只能选择4-13-174子目,大了不合适。
2021-01-28 17:11:05
-
明箱暗管配电箱不需要做一个接线箱
管在箱下,线加软管直接进箱即可
2021-01-28 14:27:38
-
这样的箱一般不做,是线管直接进入配电箱,线直接在箱里接。如果要做接线箱,其大小是根据回路数来确定。
2021-01-28 14:29:40
-
需要加接线箱,看暗管数量宽度定接线箱尺寸
首次提交 2021-01-28 14:30:55 最近修改2021-01-28 14:30:55 (修改过1次)
-
明装配电箱后边要做个接线箱的,就是护套箱,很多都是木头做的,规格参考配电箱规格
首次提交 2021-01-28 14:49:01 最近修改2021-01-28 14:49:01 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看