• 基础次梁、基础拉梁锚固及通过桩承台箍要不要贯通设置

    基础次梁、基础拉梁锚固及通过桩承台箍要不要贯通设置? 图纸上基础梁编号全部国JCL,按图集理解应该全都是次梁,但全部是次梁是不是有点不对,基础是桩承台
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下都是要贯通设置,除非图纸也说明.JCL就是基础次梁的意思.估计你的图纸设计的意思就是无主次梁

    2008-12-05 09:41:59 

  • 你说的这种就是基础次梁的,是可以按照图纸标出的跨数来布置的,没有说明的情况下就按照能通则通的原则布置即可!

    2008-12-05 10:26:27 

  • 基础次梁、基础拉梁锚固及通过桩承台的箍筋,如果图纸没特别注明,要贯通布置。 图纸上基础梁编号全部是JCL,应该按基础主梁定义。

    2008-12-05 11:01:22 

  • 基础次梁、基础拉梁锚固及通过桩承台箍要不要贯通设置? 具体看图纸的设计要求,如果梁编号是JCL××(1)表示此梁仅一跨,梁上下筋可从桩承台边伸入锚固(如果图纸设计说明以柱为支点,那锚固长度应从柱边算起);如梁上平面同承台同一标高,那锚固部位也应设箍筋;如梁上平面底于承台面5d或大于5d(d为梁主筋直径),那锚固部位不需要设箍筋。如果梁编号是JCL××(×)表示多跨的梁,那梁纵筋应贯通设置,同时过桩承台的箍筋须有一向贯通设置。