GQQX 2021-01-31 19:51:55 | 北京市 安装 | 1259查看 1回答
火灾报警系统立管信号线计算问题
信号线ZRNHRVS2.5 SC20,这种三个消防设备画在一起的立管和信号线怎么算?火灾报警器和两种按钮三个设备的标高分别是2.4,1.5,1.4、层高5米;是分别下来三个管还是只下来一根管?只下一根管的话信号线是否需要每个设备单独连一根信号线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对于此图中声光,手报,消报在一垂直面域的,信号从最近的烟/温感,取一根引下的信号,并联连通即可,施工亦如此。
2021-02-01 07:05:59