• 火灾报警系统立管信号线计算问题

    信号线ZRNHRVS2.5 SC20,这种三个消防设备画在一起的立管和信号线怎么算?火灾报警器和两种按钮三个设备的标高分别是2.4,1.5,1.4、层高5米;是分别下来三个管还是只下来一根管?只下一根管的话信号线是否需要每个设备单独连一根信号线?

    立管


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对于此图中声光,手报,消报在一垂直面域的,信号从最近的烟/温感,取一根引下的信号,并联连通即可,施工亦如此。


    2021-02-01 07:05:59 