学无止境 2008-12-05 12:23:29 | 陕西省 其他专业 | 509查看 3回答
这个现浇板带是如何计算出来的2
如图是某教材中的截图,计算1-2轴交A-B轴部分的空心板间现浇板带(墙厚240,A、B轴上梁宽均为250) 教材计算式为:2.60*(1.22-0.6-0.25-0.24/2)*0.12=0.08 问题:从1.5如何得到1.22 -0.24/2是如何得到的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是不同的地方有不同的计算规则的,一般情况下的计算式为:2.6*(1.5-0.25-0.6-0.12)*0.12的,括号所要减去的0.12长度是预制板的板缝宽度!
2008-12-05 12:48:34
-
教材上的应该有点错 这个板缝应该是2.6*(1.5-0.25-(0.25-0.12)-0.6)*0.12=0.162M3才对 1.5是AB尺寸. 0.25是B轴线的梁宽, 0.25-0.12是A轴线梁是偏心梁,也就是内侧是130,轴线外侧是120 0.6是空心板厚 1.22不知道是怎么来的了.应该是1.12=1.5-0.25-0.13 你看看这对不对
2008-12-05 12:41:22
-
计算式是错误的,不要受误导,自己按照图示尺寸计算吧。
2008-12-05 16:28:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看