• 板负筋标注位置设置了不起作用咋回事?

    设置了以支座内边线标注板负筋长度,软件还是要以轴线标注,气死了😡 大神说下这是什么原因啊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我在哪儿设置的,截图看下

    2021-02-05 13:54:09 

  • 查看一下板和梁是否布置在同一分层里

    首次提交 2021-02-05 13:54:50  最近修改2021-02-05 13:54:50 (修改过1次)

  • 你好:这是需要点钢筋图元,右键,点构件属性编辑器,修改支座位置,确定,再计算的。

    2021-02-05 13:56:01 

  • 板负筋的标注位置在构件属性中是黑色字体,是私有属性。如果定义构件的属性的设置变了,只对再画的构件图元有效。对于已经画好的构件图元,要将它们选择上,然后在它们的构件属性中,修改板负筋的标注位置。

    注意构件属性和构件图元,以及共有属性(蓝色字体)和私有属性(黑色字体)的区别。

    2021-02-05 14:14:50 