郝 2021-02-18 17:27:36 | 山东省 安装机电 | 924查看 6回答
桥架配线
桥架内配线需要记取超高吗?桥架内穿线是搭脚手架拉着架子穿吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是的,超高要看具体工程
2021-02-18 17:29:21
-
桥架内配线不需要记取超高,脚手架安装子目都已经考虑了。
首次提交 2021-02-18 17:31:06 最近修改2021-02-18 17:31:06 (修改过1次)
-
工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外);操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%
电气工程需要计取脚手架费用,不是单独子目计取
2021-02-18 17:41:07
-
层高超过5米,(桥架内敷设电线)就要记取操作高度增加费。
2021-02-18 18:19:33
-
1,如果桥架高度超过5m,按电气专业规定要记取超高费,如果不超5m,就不用记取
2,安装各专业都要用脚手架,所以都要取脚手架费用
2021-02-18 23:09:09
-
桥架内配线需要记取超高吗?桥架内穿线是搭脚手架拉着架子穿吗?
答:脚手架是综合考虑的不单独计算的,不计算超高的
2021-02-19 09:33:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看