喵 2021-02-24 10:39:06 | 广东省 审核土建计量GTJ | 506查看 1回答
板钢筋问题
问一下,说明中,未注明底筋为8@200,第一个截图中8@160为两块板的底筋,还是附加筋啊?我的理解这两块板的底筋就是间距160,也就是说没有8@200的钢筋了,不知道理解的对不对。我同学说即布置间距200的钢筋还得布置间距160的钢筋,他说160间距的是附加筋,求高手指点指点
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是这样,这个图上只有C8-160,C8-160是底筋,如果这个C8-160没有标注,钢筋信息就按C8-200就行了,不是附加筋
2021-02-24 10:43:49