芳芳 2021-02-24 16:13:25 | 浙江省 土建 | 2357查看 1回答
老师:清单项目特征描述门窗玻璃为6高透光+LOW-E+12空气+6透光
老师:清单项目特征描述门窗玻璃为6高透光+LOW-E+12空气+6透光,建筑说明玻璃大于1.5M2或底部离地小于0.9M,必须为安全玻璃,投标时玻璃价格按非钢化。门窗深化后玻璃为钢化玻璃。结算时钢化玻璃能否补差价或者玻璃小于1.5M2的能否补差价?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以的,等于清单漏项,而且改为钢化玻璃了,材质也变了
2021-02-24 23:30:48