93****@qq.com 2008-12-09 10:00:39 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 703查看 8回答
短肢剪力墙结构,我在布置板的负筋时是按照板边布置的
短肢剪力墙结构,我在布置板的负筋时是按照板边布置的,可是布置完之后查看布筋范围发现墙的板边位置没有布置上。不是说按照板边布置吗?为什么墙边就布置上?还有一个问题,就是“几”字形马蹬筋一般按照多少来布置啊?谢谢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:在利用构件的布置负筋,有时候被构件把板、梁、墙等构件已经打断,所以在利用构件绘制时,需要看清布置范围后,绘制板负筋。建议你利用画线布置来处理板的负筋,可以清楚的看到板负筋的范围。 第二,对于板中的马凳筋,钢筋直径的确定,一般按板的受力钢筋小一级别的钢筋直径,对于间距的布置,可以按常规做法处理,一般为800~1000的间距布置马凳筋。
2008-12-09 11:45:34
-
1.你可以利用画线布置; 2.一般是一平米布置一个;
2008-12-09 10:04:30
-
可以按墙布置或画线布置,就能布置上了。马登筋1㎡一个,如果你的施工技术方案中有不同要求,可以按审批后的方案来布置。
2008-12-09 10:10:20
-
同意楼上的做法.
2008-12-09 10:13:34
-
可心讲的比较全面
2008-12-09 10:26:02
-
选择按墙布置或画线布置 马凳筋在施工组织设计中应该予以明确具体规格、型号、间距 几字型马凳布置信息一般为:梅花状1200米一个,即B12@1200*1200
2008-12-09 10:29:16
-
马镫筋一般为A10-1000*1000或B12-1000*1000. 尺寸,π,上面和左边是300,右边那个高度一般是板厚减两个保护层即可
2008-12-09 10:56:23
-
1、一般情况下最好选择‘画线布置’,这样你只要在不同的钢筋布置段进行了画线布置都不会有问题的;当然这也不是唯一的,你也可以根据实际情况进行选择其它方法进行布置,比如按墙、梁等布置; 2、马登筋一般应该按批准后的施工组织设计(方案)所规定及明确的具体规格、型号、间距,如果没有明确,一般可以根据钢筋的直径和板的厚度等来确定,常用间距1000mm为一个按梅花状布置,在软件中输入形式为:A8@1000*1000
2008-12-09 10:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看