飘逸的奶糖 2021-02-25 15:22:14 | 湖北省 安装 | 891查看 3回答
请问下这个低压柜系统图上的电缆应该怎么算呀
2021-02-25 15:28:41 补充
我就是没有理解这个系统图的意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要结合平面图纸计算
2021-02-25 15:24:40
-
由配电柜到各配电箱按比例从平面图统计工程量
2021-02-25 15:25:47
-
1.3T5的下端是接的3#楼1-11层办公用电及1AL3-11AL3;
2.FCMB00是紧密铜母线,母线应该在强电井中;
3.根据系统图得知,3AL3 2AL3电缆规格为WDZ-YJY-4*50+1*25,别的都是WDZ-YJY-4*25+1*16,电缆直接从强电井中的母线上接出来的;
2021-02-26 14:51:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看