15119326723 2021-02-25 15:47:23 | 广东省 安装 | 661查看 5回答
有这么大的电缆吗?要套什么定额呢,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主芯线一般大于零线,会不会是后面的950多了一个0,最好和设计确认一下
首次提交 2021-02-25 16:00:31 最近修改2021-02-25 16:00:32 (修改过1次)
-
还有比这更大的,这只是一般的,目前最大的点截面积是800mm2;这个电缆套用240mm的铜芯电缆敷设定子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的。
2021-02-25 15:49:16
-
套240一下电缆,5芯要乘系数
1*950是错的,应是1*95
首次提交 2021-02-25 15:57:57 最近修改2021-02-25 15:57:58 (修改过1次)
-
有的.套电缆铺设的定额子目.
2021-02-25 15:58:17
-
有这么大的电缆吗?要套什么定额呢,谢谢
答:这个是常规的主线使用的,还有400平方的电缆的
2021-02-25 15:59:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看