暮暮 2021-02-28 19:26:30 | 山东省 土建 | 2094查看 3回答
关于构造柱留马牙搓
构造柱都留马牙搓吗?为什么看工地上的构造柱都是光华的 ,没见过留搓的呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱是都要马牙槎的,如果看到的光滑的是框架柱,不是构造柱的
你在二次结构砌体墙施工的时候去看看,刘构造柱的位置都有留设马牙槎的,再说也可以看浇筑完成的构造柱,也可以看到马牙槎的
首次提交 2021-02-28 20:00:57 最近修改2021-02-28 20:00:58 (修改过1次)
-
你好:需要的,没有马牙槎这是没有按照规范施工。
2021-02-28 19:29:09
-
都留的
2021-02-28 19:36:11
-
构造柱是不是一般都要做马牙搓?如果是,那么当构造柱距离门窗洞口多近时才不做马牙搓?是不是只有距离够做马牙搓(即60mm)都要做?现在在算砌体墙工程量。。。不太懂
-
构造柱有马牙搓时,圈梁长度算至构造柱主断面的侧面。这句话怎么理解?
我的理解是圈梁长度算至:构造柱侧面-30mm,是否正确?2021-03-14 19:47:06 补充构造柱有马牙搓时,与过梁相交处的,过梁工艺是什么?过梁现浇?
-
老师,构造柱的高度是3,截面是240×240,马牙槎宽度是0.06,我在计算这根构造柱马牙槎的时候是用0.24×3×0.03×2来计算的,为什么和软件计算的不一样呢,除了圈梁也没其他东西了啊。