zh****@126.com 2008-12-10 10:06:59 | 北京市 行业软件 | 622查看 5回答
我的图纸上的一个配电箱的支路接一变压器,请问这个变
我的图纸上的一个配电箱的支路接一变压器,请问这个变压器是否套局部照明变压器安装子目(7-361),这个变压器的外边是否还有一接线箱(再套一个接线箱子目)?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个变压器应根据容量套局部照明变压器安装子目:7-361、7-362、7-363, 外边是否还有一接线箱(再套一个接线箱子目)?要根据设计和实际是否安装了箱体,如果设计的有,应该套一个配电箱体安装,因为安装局部变压器不含配电箱体安装费用。
2008-12-10 16:39:16
-
我的图纸上的一个配电箱的支路接一变压器,请问这个变压器是否套局部照明变压器安装子目(7-361),这个变压器的外边是否还有一接线箱(再套一个接线箱子目)? “支路接一变压器”你没有说变压器的容量,根据它的容量来定套取什么定 额?一般来说是照明用的套局部照明变压器安装子目。也有可能是动力用的。 “外边是否还有一接线箱”一般来说变压器上带端子。
2008-12-11 15:49:58
-
在北京这种情况通常是:变压器安装在配电箱内的,报价随配电箱报价!
2008-12-11 14:14:45
-
是否设置接线箱需要由设计院设计供电公司认可的
2008-12-10 10:35:10
-
可以按成套照明变压器箱套子目,调整主材
2008-12-10 11:34:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看