你说啥是敏感词 2021-03-02 11:24:35 | 山东省 安装 | 1391查看 1回答
各位老师好,电井插座走线问题,语言组织能力不太好,麻烦各位老师了
图1:一层强电图
图2:二-六层强电图
问题1:电井插座怎么从1层到6层?
直接3根线从1层串到6层吗?
问题2:看图1,一层电井插座线是强电桥架-竖向桥架-电井插座,请问怎么走线呢?
是进入竖向桥架后,到底,再上返0.3吗?
2021-03-02 11:28:43 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1~6层:垂直向敷设一根管路,直线联通插座;
1层:桥家边0.3m处敷设接线盒,接线盒和插座沟通,桥架和接线盒采用包塑金属软管对接;
2021-03-02 11:39:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看