• 梁纵向钢筋在端支坐如何计算锚固2

    梁钢筋在端支坐的锚固。软件是按柱外边减保护层计算,图集是伸至柱外边、柱钢筋内侧且≥0.4LAE,我计算了一下以20的钢筋为列500*500的柱、3000米的开间、计算每根钢筋相差145*2=290MM。应当如何计算?有没有权威的解释,

    问题补充:不是3000米、是3米。打错了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁的钢筋在端支座的锚固应该遵循的前提是:首先看是否能够满足直锚(见图示1,伸入支座内的长度不需作弯钩就能满足设计所规定的锚固长度),如果直锚不能则采用弯锚,这时就应该按标准图集上所确定的“伸入支座后的直段部分≥0.4LaE,然后其弯钩部分为15d; 2、另外提示一下梁的钢筋锚固与梁跨没有直接关系,它与钢筋的级别、混凝土强度等级、抗震等级、使用条件等有关系。 3、你可以按计算需要在‘计算设置’中进行自己设置(如图示1、2)。