我会反光! 2021-03-04 11:11:07 | 浙江省 土建计量GTJ | 1351查看 2回答
请问用剪力墙把端柱覆盖了,汇总计算怎么让柱和剪力墙分开计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好
场景一:若单独计算暗柱/附墙柱,不并入墙计算。以体积为例:
方法:在工程设置---计算规则---墙中修改墙与柱为扣减,柱与墙无影响即可。如图:
场景二:若暗柱/附墙柱要并入墙计算
方法:在工程设置---计算规则---墙中修改附墙柱并入墙体积计算,汇总计算后暗柱的工程量就会为0。
备注:有些地区规则中只有墙与柱的,没有墙与暗柱的,因此如果只需要修改暗柱,可在绘图界面上选中暗柱在属性中单独修改即可。
如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!
2021-03-04 11:12:43
-
暗梁、暗柱是剪力墙的加强构件,其本质还是属于剪力墙的,所以暗梁、暗柱没有工程量,其工程量是计算在剪力墙中的,不要分开计算
2021-03-04 11:12:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看