• 请问各位老师:如果把第二跨的左端梁支座钢筋,输到第一跨的右支座位置,钢筋量计算是否有影响?h

    如果把第二跨的左端梁支座钢筋,输到第一跨的右支座位置,钢筋量计算是否有影响? 我再输入梁支座钢筋时,习惯性的把中间各跨的支座钢筋位置输到右支座里,即把第二跨的左支座钢筋输到第一跨左支座里,第三跨的左支座钢筋输到第二跨的右支座里,以此类推,请问,这样输入对钢筋量的计算有没有影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答: 1.作为端支座(第一跨是左支座,最后一跨是右支座)是不能随便输入的,必须按图。中间支座输入左或右都可以。不影响钢筋计算过的量。 2.养成好的习惯。按照图纸位置来输入,便于检查和今后对量复核。

    2008-12-11 14:57:32 

  • 我觉得应该有影响,因为各跨的长度不同,钢筋是按各跨长度来计算它的长度的,除非各跨长度完全相同才可能没有影响。

    2008-12-11 16:58:41 

  • 要看各跨的长度来定,因为支座钢筋是按大跨的1/3计算的,因为各跨的长度不同,中间支座输入左或右都可以,按照图纸位置来输入,便于检查和今后对量复核。

    2008-12-11 20:01:48 

  • 将两种输入法各做一遍计算一下,看钢筋量是否一样。

    2008-12-11 15:13:09 

  • 对钢筋工程是否有影响,这要看各跨的长度来定,因为支座钢筋是按大跨的1/3计算的

    2008-12-11 13:26:35 

  • 楼上说得很对,我补充一点,就是第一跨的左支座一定要输,形成首尾相接。另外,你为何一定要倒行逆施呢?

    2008-12-11 13:53:42 

  • 作为端支座(第一跨是左支座,最后一跨是右支座)是不能随便输入的,必须按图。中间支座输入左或右都可以。不影响钢筋计算过的量。

    2008-12-11 14:12:22 

  • 应该按照图纸输入,不能随便乱输的!

    2008-12-11 14:19:27 

  • 我认为没有影响。只是第一跨的左支座和最后一跨的右支座别望了输入就可以了。这俩跨的支座数别输错了就行了。

    2008-12-12 13:52:46 