室外手孔井之间的穿管问题
设计说电缆走手孔井,是像图二沿着手孔井一个个穿过来么?
手孔井之间的电缆还是穿SC105么?YJV22铠装电缆需要这样外头再套一个钢管么?
然后我也不是很理解电缆已经是套SC105的管道了,为什么还需要预埋SC105防水套管(图三)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
手孔井之间的电缆还是穿SC105,YJV22铠装电缆需要这样外头再套一个钢管,设计有就需要。
不需要预埋SC105防水套管,
2021-03-05 15:04:26
-
因为自配电室至ZAL距离较远,中途位置考虑手孔井,便于电缆穿管,保护管SC105,手孔井之间敷设
2021-03-05 15:04:47