刘井兴 2021-03-07 08:57:59 | 河北省 安装 | 903查看 4回答
电气中的这个管是什么管?(现场图)
用于穿疏散指示线的,是JDG管?还是镀锌钢管?还是焊接钢管?需不需要做防腐,现场看着外表有点明晃晃的,自带防腐层吗?
另外现场没有穿带丝,这个带丝是要什么时候穿?二次结构完成后再穿吗?还是下二次结构管的时候?还是应该一次结构预埋的时候就穿上?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是镀锌钢管,不需要做防腐,外表是镀锌层。
另外现场没有穿带丝,因为这个是局部预留的,所以没有穿带丝,等梁下面砌筑墙体时再布管穿带线。
2021-03-07 09:04:00
-
这是镀锌钢管。
2021-03-07 08:59:35
-
象JDG 镀锌啦,按图上的算就行(问下工地材料员),就不用刷及防腐了,自带防腐啦。
二结构完成,与一次一块穿铁丝的
首次提交 2021-03-07 09:01:47 最近修改2021-03-07 09:01:48 (修改过2次)
-
是紧定管。不是镀锌钢管(管壁薄)。下面是二次结构墙,电线管还要继续往下配,配万再穿带线。
首次提交 2021-03-07 10:44:17 最近修改2021-03-07 10:44:18 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看