火流星 2008-12-12 11:15:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3297查看 7回答
1.地下室外围剪力墙上的扶壁柱是套“墙”砼定额还是
1.地下室外围剪力墙上的扶壁柱是套“墙”砼定额还是“柱”砼定额? 2.暗柱是套“墙”砼定额还是“柱”砼定额?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.地下室外围剪力墙上的柱如果是框架柱(KZ)就应该套“柱”砼定额,否则应按墙及暗柱或是构造柱进行套定额(这应根据具体设计情况来确定); 2.暗柱是套“墙”砼定额还是“柱”砼定额,应根据其实际情况来确定,四川省定额计算规则中剪力墙里的暗柱(含端柱、边柱等)套定额时套墙的定额还是柱的定额其定额计算规则如下,你可按具体情况进行处理: A、现浇砼独立的L、Y、十字、z形等短墙单肢中心线长度均在0.4m以内,按异形柱项目执行; B、L、Y、十字、z形等短墙单肢中心线长度均在0.8m以内,一字形短墙中心线长度在0.4m以上1m以内按墙的项目执行; C、一字形短墙中心线长度在0.4m以内按柱项目执行。
2008-12-12 11:25:47
-
1、地下室的扶墙柱应该套墙的定额项目。 2、暗柱也应该套墙的定额项目。
2008-12-12 14:28:40
-
应该套剪力墙定额,扶壁柱是剪力墙的组成部分,其加强作用。
2008-12-12 11:27:22
-
答:地下室外墙的扶壁柱应该套墙的混凝土项目 暗柱也要套墙的项目,因为暗柱是剪力墙的竖向加强带~~·
2008-12-12 11:20:42
-
你说的情况都应该按墙套定额
2008-12-12 11:27:02
-
地下室外围剪力墙上的扶壁柱是套“柱”砼定额 暗柱是套“墙”砼定额
2008-12-12 12:09:58
-
地下室外围剪力墙上的扶壁柱和暗柱是套“墙”砼定额,因为扶壁柱和暗柱都是墙的加强部分。 可以看03G101-1中第12页的表。
2008-12-12 12:34:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看