ZHUYOUGUO197100 2008-12-12 18:22:29 | 北京市 其他专业 | 1941查看 8回答
通常DN100镀锌钢管做喷淋管道、消防管道穿砖墙、
通常DN100镀锌钢管做喷淋管道、消防管道穿砖墙、混凝土墙打过墙洞应套修缮中那个定额,修缮定额中一砖半指多少厚墙。问题补充:假设DN100镀锌管应套直径多大的洞。是指打洞尺寸,还是管道尺寸
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN100镀锌管打洞尺寸至少150mm; 05修缮定额打透眼的直径我认为不是管道直径尺寸,若是管道尺寸定额应注明,如上一节的定额子目:11-5水暖辅助工程 砖墙剔槽 管径(mm以内) 50; 现在混凝土墙一般用水钻打孔,根据孔径、墙厚及打孔个数的多少自己组价,定额无对应子目。 修缮定额中一砖半墙指的是370mm厚的砖墙。
2008-12-13 11:08:29
-
学无止境(老贾同学) 回答的很好 支持
2008-12-15 01:08:01
-
修缮定额中一砖半指多少厚墙:370墙
2008-12-12 18:28:43
-
1、在修缮定额中水暖和电气的章节中水暖辅助和电气辅助的分部是有相应的定额子目, 2、修缮定额中,半砖指120厚墙,一砖是指240厚墙,一砖半指370厚墙,二砖是指490厚墙
2008-12-12 18:35:32
-
一砖半指370mm厚。
2008-12-12 18:37:02
-
修缮定额中一砖半墙指的是370mm厚的砖墙,DN100镀锌管打洞尺寸至少150mm,打洞一般用水钻,根据洞的大小、长度等双方商谈确认即可
2008-12-14 08:52:13
-
一砖半是37墙,打洞规格应该是按管径,你可以查一下定额,上面有明确的规格,能看出是按洞大小还是钢管规格。
2008-12-14 12:46:30
-
同意米老鼠说的
2008-12-15 10:21:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看