• 排水管的支管一般是板下0.3,不安装洁具时,一般都会高出板面(装修面),这部分能计算吗3

    问题补充:就是板底到装修地面以上部分能计算吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不安装洁具时出地面部分应该计算,另外如果按板下0.3m考虑,那么在设计有存水弯时长度就会不够,一般还是按0.5m考虑好一点。

    2008-12-14 18:29:06 

  • 那就要看当地定额中安装洁具的定额子目中是否含有管子的材料,如果含了,就不能计算了,如果不含可以计算,但如果实际超出安装中的含量,可以另计

    2008-12-14 18:19:02 

  • 排水管的支管一般是板下0.3,不安装洁具时,一般都会高出板面(装修面),这部分可以单独计算

    2008-12-14 18:31:30 

  • 这部分可以单独计算,但是计算依据是签证或施工方案

    2008-12-14 18:54:07 

  • 应该按实际计算。

    2008-12-14 18:57:33 

  • 不安装洁具时,应按实际长度计算管子长度.

    2008-12-14 19:22:18 

  • 1.排水管的支管一般是板下0.4~0.5m 2.不安装洁具时洗脸盆、洗涤盆、可以计算0.2~0.3m,其余不可计算

    2008-12-15 10:18:41 