X 2021-03-14 08:55:32 | 北京市 安装计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 2476查看 3回答
通风或者给排水穿越防火区的套管需要做防火封堵,怎么套定额,北京定额都是电气子目
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气专业定额中有防火堵洞子目,可以套用计算。
2021-03-14 08:56:45
-
一般穿墙套管制作安装子目包含封堵
2021-03-14 08:56:56
-
防火封堵主要针对,桥架、母线、明配管穿越防火分区。与风管、套管无关(如果 是设计要求风管、水管做防火封堵的,可以参照电气的防火封堵)
2021-03-14 10:14:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看