• 请问一下,剪力墙结构、四级抗震、17层,单平米钢筋量为44.78kg/㎡,合理吗

    剪力墙结构、四级抗震、17层,单平米钢筋量为44.78kg/㎡,单平米钢筋量是多还是少呢?

    2021-03-14 14:24:45 补充

    只是主体结构的单平米钢筋量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 略显偏低,但也在合理范围之内。

    2021-03-14 14:23:31 

  • 看具体设计,含量应该在合理范围

    2021-03-14 14:25:15 

  • 差不多,不少

    2021-03-14 14:26:50 

  • 正常范围内

    2021-03-14 14:42:46 

  • 40~60kg都算合理。

    2021-03-14 15:11:09 