扬 2021-03-17 09:55:34 | 广东省 土建 | 812查看 3回答
请问砌体加筋只在框架柱位置设置是吗,我在构造柱处设置汇总没有钢筋工程量
我的工程抗震设防烈度为6度
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
还有就是构造柱、剪力墙的部位。
2021-03-17 09:58:32
-
构造柱处也需要有砌体加筋的啊,你确定你在构造柱处设置了砌体加筋,设置上就会有工程量的啊
2021-03-17 09:58:55
-
构造柱相连的砌体墙也要布置加筋构件。砌体加筋要绘制了才能计算出钢筋量。
2021-03-17 10:03:36