卡萨诺瓦 2021-03-17 17:01:17 | 广西壮族自治区 土建 | 1436查看 9回答
请问这个集中标注的下部钢筋是什么意思?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
分两排,第一排2根不伸入支座,第二排6根全部深入支座,标注有误,2+6是八根,但是上面写7根,找设计问下吧
首次提交 2021-03-17 17:02:12 最近修改2021-03-17 17:02:13 (修改过2次)
-
表示底筋不全部深入支座,需要原位标注输入就可以
2021-03-17 17:02:18
-
不伸入支座的钢筋就这样输入就行
2021-03-17 17:02:34
-
意思是这两根钢筋不深入支座
2021-03-17 17:02:37
-
(-2)表示这两根钢筋不进支座的意思
2021-03-17 17:02:37
-
7根钢筋两排布置,上排两根不进入支座/下排5根进入支座。
输入7C25 (-2)/5就行了,不要输入2(-2)/5
首次提交 2021-03-17 17:02:48 最近修改2021-03-17 17:02:48 (修改过2次)
-
-2表示2根钢筋不伸入支座的意思.
2021-03-17 17:04:18
-
你好:不伸入支座钢筋,需要在梁的原位标注下部钢筋里面输入的。
2021-03-17 17:04:36
-
这个数字错了,咨询设计去修改
一共是7根钢筋,但标注里是2/6是8根钢筋了,应该是7c25 2(-2)/5或都 是8C25 2(-2)/6
表达的意思是一共有7根钢筋,分两排布置,上排2根下排5根,(-2)表示上排两根钢筋不伸入支座
2021-03-17 17:05:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看