wqs490 2008-12-16 13:56:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 587查看 10回答
我在把板作成斜板后发现梁没有被压斜,这是怎么回事啊
我在把板作成斜板后发现梁没有被压斜,这是怎么回事啊
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:因为梁的标高需要在属性定义里调整为顶板顶标高才可以下压
2008-12-16 14:00:43
-
查看下梁的标高是否修改过,如果改过恢复默认状态,再看下梁在折点是否打断。
2008-12-17 09:45:18
-
把梁起点顶标高和终点顶标高设置为板顶标高
2008-12-20 14:33:33
-
选择梁修改梁起点和终点标高,或者偏移使板完全压住梁就可以了
2008-12-16 13:59:49
-
将柱、梁、墙的标高.必须按软件默认的带(),起点标高和终点标高认定即可随斜板一起下压。
2008-12-16 14:19:46
-
您选中应该随板斜的梁,在属性编辑框中将标高定义为顶板顶标高,同理,突出屋面的柱子或者墙,都是修改标高,改为顶板顶标高就可以了。
2008-12-16 14:30:45
-
在把板作成斜板后发现梁没有被压斜,原因是多方面的: 1、修改了梁的属性,主要是标高; 2、梁的范围超出了板的布置范围! 实在不能下压的话,那你就可以选择梁--点击属性--手工输入实际的标高即可!
2008-12-16 14:50:04
-
调整梁(柱或墙等)顶标高(起点顶标高和终点顶标高,见图示红色线框处)属性为‘顶板顶标高’,斜板定义后将自动压低梁(柱或墙等)标高,而且还可以实现平板自动压低梁(柱或墙等)标高
2008-12-16 15:08:16
-
2008中墙、梁不虽板下压,你可以修改墙、梁的顶标高来处理!!
2008-12-16 21:20:14
-
板定义成斜板后会发生梁、柱、墙凸出来或者不随板倾斜是因为您没有在斜板梁的属性编辑框中将标高修改为顶板顶标高,选中梁,在属性编辑框中将标高修改为顶板顶标高即可,顶板顶标高的意思就是让构件随着板的倾斜而随着板走,柱子、墙都是如此的方法。
2008-12-19 13:19:36
-
请问这是怎么回事情。我明明这里没有布置梁问题补充:那里没有布置梁,但我布置斜板时,把柱子压低了,怎么样把柱子标高修改原标注
-
一块斜板要设置成拱板,板高1320,半径2700mm,我设置好了可是画出来他变成平的了,没有和斜板对齐了。这是怎么回事。我不知道标高怎么设置问题补充:斜板上设置拱板!请问哪位设置过,截图给我谢谢!
-
我画的基础是没有问题的。 算出来的量跟手工的一样。但是我的垫层智能布置后,发现 量比手工的要少。 检查一下发现, 软件在算垫层的时候把相接的基础梁也扣除了。。 这是怎么回事?
-
我的层高是3.6m,弧形窗高2.9m,离地0.3m,画好后在汇总计算时,软件提示窗底标高低于层高,请问这是怎么回事啊?问题补充:属性里我已经把离地高度改成0.3m。
-
我把CAD图导入后,在识别轴网里提取了轴网线和轴网编号,但是就是显示不出来,去轴网里面查询也看不到,但是点轴网命令下面的(定义),可以看到我提取的轴网,但是还是不能生成轴网,这是怎么回事啊?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看