• 层高为3.8M,连梁高为0.7M,连梁下有个窗洞高

    层高为3.8M,连梁高为0.7M,连梁下有个窗洞高为2m,砼窗台高0.9m.用层高扣去梁高与门洞高及窗台高,还差20CM,请问,这20Cm是砌块墙嘛,如果是的话,那它是如何布置的,是布置在窗上部还是下部呢?多谢指导!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你现在没有把剪力墙和连梁的关系搞清楚,剪力墙是通过去的(一面墙都是剪力墙)而且要先画,然后画窗洞口,连梁是窗洞口上的加强带,在图形中可以不画(连梁含在剪力墙中),在钢筋中必须画,输入钢筋信息,所谓加强就是钢筋不同于剪力墙,增加一道梁的钢筋。所以连梁上面是剪力墙。

    2008-12-17 09:06:22 

  • 层高为3.8M,连梁高为0.7M,连梁下有个窗洞高为2m,砼窗台高0.9m.用层高扣去梁高与门洞高及窗台高,还差20CM,这20Cm是砌块墙的,你在新建墙体的时候最好还是使用分层墙来新建和绘制的!

    2008-12-17 13:54:32 

  • 一般图纸前面有设计要求的,一般的这20cm直接用用混凝土跟门窗过梁做在一起即可不用砌块

    2008-12-17 08:54:47 

  • 在施工当中为了方便 一定不会 在砌筑了 而是用砼一起浇筑就可以了 可能图纸要求会用砌筑的

    2008-12-17 08:55:43 

  • 一般不会出现这样的情况,可以问设计院

    2008-12-17 08:55:52 

  • 这是设计上的问题,应该找设计人员问问。

    2008-12-17 08:57:04 

  • 你可以先通画一道剪力墙,然后在墙上画好门洞,并且离地高度为0.9M,然后在门洞顶上接着画连梁,根据平法一般连梁为了加强都是布置在洞口上方,所以多的0.2M应该是在连梁上口距层顶标高的距离。

    2008-12-17 09:26:55 

  • 那20cm高应该是剪力墙。

    2008-12-17 09:31:46 

  • 20cm部分为二次结构部分,见规范要求。

    2008-12-17 09:40:38 