zk3060 2008-12-17 10:23:27 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 443查看 5回答
我的独立基础底标高在-6.2至-7.2之间 这种
我的独立基础底标高在-6.2至-7.2之间 这种情况下要不要设置-1层 我刚开始没有设置 柱的钢筋直接在首层进行搭接 看不到基础层的插筋 怎么办? 还有我的电梯井墙直接座在地面上 怎么处理?问题补充:我感觉回答的都不好 我上层的柱子是画了的 现场施工就是在基础上一点就开始搭接
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你按实际搞好了 有时 问题就那样简单 不要想太复杂了
2008-12-17 14:23:44
-
这要看设计有没有-1层,设计怎么要求你要怎么画才对
2008-12-17 10:27:14
-
1、从你所提供的情况看是不需要设-1层的,你画好独立基础后在基础层还需要画上柱子(可以将底层画好的柱子复制到基础层,它会自动伸入基础中的,然后根据设计图纸如果需要修改就在属性编辑器中进行修改即可,如果基础层与底层是一样的就不用修改了),这样才能计算柱子的钢筋; 2、电梯井墙直接座在地面上不知道这是什么原因,因为电梯井墙一般应该直接座在基础上的,如果是座在基础上的你直接在基础层进行画墙就可以了。
2008-12-17 11:02:56
-
不需要设-1层,因为你没有画上层的柱子,你画好独立基础后在基础层还需要画上层柱子,这样才能计算柱子的钢筋;因为电梯井墙一般应该直接座在基础上的,如果是座在基础上的你直接在基础层进行画墙就可以了。
2008-12-17 11:24:28
-
不是很明白 ,但还是谢谢咯。
2008-12-17 14:34:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看