ji****@163.com 2008-12-17 16:56:23 | 山西省 其他专业 | 2242查看 5回答
安装工程空调.消防.给排水高压.中压.低压是如何分的?t
安装工程空调.消防.给排水高压.中压.低压是如何分的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般高层结构工程,大致分三个区(如24层),高压区(17-24层).中压区(9-16层).低压区(1-8层);
2008-12-17 19:58:50
-
普通的住宅、办公工程一般都是低压,压为是这样划分的:0MP<P≤1.6MP为低压,1.6MP<P≤10MP为压,10MP<P≤42MP为高压。
2008-12-17 20:09:42
-
一般工程都为低压
2008-12-17 16:58:59
-
管道压力 低压小于等于1.6MPa 中压小于等于10Mpa 高压大于10MPa的 风力 多是根据风机来划分的。 其他的方法不是很清楚了。 常用的住宅办公给水消防都是低压管道。 中压和高压管道多在工艺管道上。
2008-12-17 17:13:42
-
低压:1.6MPA 中压:10 高压:25
2008-12-18 17:07:32