18271473282 2021-03-23 11:27:20 | 湖北省 安装 | 782查看 3回答
界面归属问题,框出来的是消防单位做还是强电单位做
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框出来的是强电单位做。
2021-03-23 11:28:28
-
按一般情况考虑。是总包机电做,但是具体要看界面划分,有可能给消防做,也有可能给其他单位做
2021-03-23 11:33:11
-
总包机电实施。你这个风机是不是排烟风机,一般排烟风机考虑到控制一体便于后期调试验收才会有将控制箱、线、排烟风机给到消防;
2021-03-23 11:36:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看